Coupure électrique annoncée.

Descriptions, Info, Soucis, Questions techniques diverses...
Nosy Be
Messages : 323
Enregistré le : dim. 12 avr. 2015 10:52
Localisation : Plessé (44)

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par Nosy Be » dim. 7 févr. 2016 18:56

Oui, je me doute bien.
Sinon apparement un b ulleur sur pile peut faire l affaire. Donc je pense penché sur cette solution étant donné que je peux anticiper la coupure. Pour le chauffage, je vais isoler avec un coffre en sterodur .

Mais je vais trouver une solution durable pour sécurisé l installation
Nosy Be .

phanou44
Membre du Cala 2014/2015
Messages : 1318
Enregistré le : sam. 29 déc. 2012 08:27
Localisation : Saint OMER de BLAIN,44

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par phanou44 » lun. 15 févr. 2016 12:21

Salut,

Je rebondit sur ton poste pour partager sur les recherches que je fais pour avoir une alime secourue.
Voici un lien pour un montage
http://www.recif-france.com/Articles/La ... ecours.htm
voir le dernier schéma.

Sinon je me suis inscrit sur le forum de Futura sciences.
Le schéma leur parait pas mal pour notre besoin.
Une autre solution m'est aussi proposé si nous sommes présent :
-groupe électrogène ensuite un onduleur branché sur la prise de sortie du groupe et la sortie de l'onduleur vers un réseau de prises pour le matos (pompes de circulation + écumeur + .....).

Qu'en pensez vous ?
Voici le liens vers mon album photos
https://picasaweb.google.com/1065298401 ... directlink

SebNantes
Administrateur du site
Messages : 4509
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 22:47
Localisation : Vertou - 44
Contact :

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par SebNantes » lun. 15 févr. 2016 20:07

Tu peux aussi acheter un groupe electrogene a courant régulé, donc pas besoin d'onduleur car pour les rares fois où tu en auras besoin, ce sont tes batteries d'onduleur qui seront HS et qui peuvent couper le courant de ton circuit de secours!
1989: 1er bac marin > 2004: 1er Récifal > 2005: Arrivée de mon Xantho !!
Juillet 2009 Conception du gros bac
6 avril 2013 Casse du bac > 27 avril 2013 Bac relancé !!
Mai 2015: ré-aménagements des refuges.

Nosy Be
Messages : 323
Enregistré le : dim. 12 avr. 2015 10:52
Localisation : Plessé (44)

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par Nosy Be » mar. 16 févr. 2016 19:00

Alors pour la coupure de demain, j ai opté pour la solution la plus simple. Aerateur à piles et isolation du bac.
J ai monté mon chauffage du bac de 25 C à 27 C . La coupure est prévu à partir de 8h30. Je rentre à 12h30. Changement de piles pour l aerateur et le courant revient vers 16h30.

Cette histoire m à ouvert les yeux. Il faut que je mette en place une solution viable sur le long terme.
Pour l alerte cououre de courant, j ai l alarme de la maison qui m avertit par SMS puis appel d un opérateur.
Maintenant je vais réfléchir à gérer une alimentation d une pompe de brassage et du chauffage au minimum.

Merci en tout cas pour vos partages d informations.
Nosy Be .

phanou44
Membre du Cala 2014/2015
Messages : 1318
Enregistré le : sam. 29 déc. 2012 08:27
Localisation : Saint OMER de BLAIN,44

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par phanou44 » mar. 16 févr. 2016 20:54

Du coup, quel est le matos mini qu'il faut maintenir en service ?
Pompe de remonté
Ecumeur
Brassage
Chauffage
Voici le liens vers mon album photos
https://picasaweb.google.com/1065298401 ... directlink

syl44160
Membre du Cala 2015/2016
Messages : 498
Enregistré le : mer. 26 févr. 2014 20:12
Localisation : Ste Reine de BZH

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par syl44160 » mar. 16 févr. 2016 22:24

D'après moi, le chauffage est à mettre en dernière priorité : ta maison est isolée, si la t° baisse l'oxygène dissous dans l'eau peut augmenter et surtout un chauffage consomme beaucoup de puissance et risque de réduire l'autonomie du système.
L'important, selon moi, reste l'oxygénation : soit pompe de remontée soit brassage.
Perso, c'est ma pompe de remontée qui est protégée pour plus d'une journée en cas de coupure : le circuit dans la décante permet une aération avec l'air de la pièce et la sortie d'eau met en mouvement la surface.
On voit pouvoir comparer l'avis de chacun , ce post m'intéresse ;)

muad-dib85300
Membre du Cala 2014/2015
Messages : 996
Enregistré le : ven. 9 sept. 2011 19:17
Localisation : Challans

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par muad-dib85300 » mer. 17 févr. 2016 07:13

pour moi c'est le brassage , le plus important.
600l jaubert

SebNantes
Administrateur du site
Messages : 4509
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 22:47
Localisation : Vertou - 44
Contact :

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par SebNantes » mer. 17 févr. 2016 13:24

Pour des coupures chez nous, le chauffage est trop consommateur et on peut maintenir plus de 20 degrés dans la pièce.

Une pompe de remontée pour les bacs avec decant est suffisante, un peu de brassage est un plus.

Ensuite tout depend de la durée de la coupure!
1989: 1er bac marin > 2004: 1er Récifal > 2005: Arrivée de mon Xantho !!
Juillet 2009 Conception du gros bac
6 avril 2013 Casse du bac > 27 avril 2013 Bac relancé !!
Mai 2015: ré-aménagements des refuges.

phanou44
Membre du Cala 2014/2015
Messages : 1318
Enregistré le : sam. 29 déc. 2012 08:27
Localisation : Saint OMER de BLAIN,44

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par phanou44 » mer. 17 févr. 2016 14:20

Du coup :
on conserve la circulation pour les bacs équipés d'une décante
une pompe de brassage en plus si possible

Si on conserve la circulation (pour les bacs avec décante) est il intéressant de garder l'écumeur ?
Si non, combien d'heures sans écumeur ?

Quelle T°C mini pour le bac ?
Voici le liens vers mon album photos
https://picasaweb.google.com/1065298401 ... directlink

Nosy Be
Messages : 323
Enregistré le : dim. 12 avr. 2015 10:52
Localisation : Plessé (44)

Re: Coupure électrique annoncée.

Message par Nosy Be » mer. 17 févr. 2016 19:20

Alors, bilan de la journée. Coupure électrique de 10h50 à 16h30. Température mini atteint 23,5 C avec une vitre sur le dessus de l aquarium et une couverture. Oxygénation assuré par un aerateur à pile. Allumer à 7h lors de mon départ pour le travail mais éteint lors de mon retour à 12h30 ( pile ha , sous marque de pile qui explique sûrement le peu d autonomie)
Changement de pile et retour au boulot à 13h30. Le courant est revenu à 16h30 .
A première vu, tout va bien, les coraux ont les polypes bien sortie, les poissons sont bien vif..... Affaire à suivre

Maintenant, placé à l automatisation d une alimentation. Pompe de remonté et une pompe de brassage.
Nosy Be .

Répondre